风机管盘二管控制图
风机管盘四管制控制图
空气处理机组控制系统

 空气处理处机组温度控制系统是由比例积分温度控制器TC-1 ,风管温度传感器TE-1, 电动调节阀TV-1和集成控制箱WSK 02 等 组成。控制器TC-1 的作用是把传感器TE-1所检测的温度跟控制器设定的温度相比较,并根据比较结果,经过比例、积分计算,对电动阀TV-1进行控制,从而使送风温度保持在所需要的温度范围内。具有风机启停功能,当风机启动时,电动风阀也打开,当风机停止时,电动风阀、电动水阀也跟着关闭。当过滤网堵塞时,压差开关DPS-1给出开关信至报警装置。

压差旁通控制系统应用

压差旁通控制系统是由压差控制器PC-1和电动调节阀TV-1组成。控制器PC-1的作用是检测供水和回水压力差与设定值进行比较, 并根据比较结果对电动阀TV-1进行开度控制,从而恒定水系统供水和回水之间的压差。压差旁通电动调节阀可与空调主机联动,当空调主机电源切断时,同时关闭差压旁通电动调节阀。

热交换系统控制应用

热交换器温度控制系统是由比例积分温度控制器TC -1、水管温度传感器TE -1和电动调节阀TV -1集成。控制器TC -1 的作用是把传感器TE -1 所检测的温度跟控制器设定的温度相比较,并根据比较结果经过比例、积分计算,对电动阀TV -1 进行制,从而使热交换器出水温度保持在所需要的温度范围内。电动调节阀可与热水循环泵联动,当水泵电源切时,同时关闭电动调节阀TV -1 。典型应用于生活热水和采暖水系统的温度控制

空气处理机组DDC控制系统

冷冻站机组DDC控制系统
中央空调节能控制系统应用

中央空调时间型计费与节能控制系统,是基于计算机监控系统的开发与应用,结合国内外技术优势,针对物业管理工作的特性而研发的系统软件,本系统能够对中央空调以及暖通工程系统进行计量,数据采集、运算和分析处理,并对运行设备进行高效节能管理、保证系统能源有限利用,延长系统寿命,寻求最低成本的能源利用,提供办公或家居环境更加舒适,主要针对风机盘管计量点数较多的建筑物。该系统目前广泛应用于小区住宅、商务写字楼、酒店宾馆及医院等综合性质楼宇系统中。

风机盘管集中控制系统应用

联网型风机盘管集中控制系统,解决了楼宇自控系统长期以来管理上的盲区,可以实现由控制中心(上位机软件系统)对每幢、每层、每户风机盘管的工作状态进行远程集中监测、控制;在酒店、写字楼和政府办公楼,采用上位机可以实现远程启停风机盘管,设定房间温度,强制关机、锁屏等,从而最大程度的节约能耗,实现建筑节能。

空气处理机组DDC控制系统

本空调机组控制系统采用DDC 控 制,由新风阀、初效过滤器、表冷器 加热盘管、加温器、送风机组成。控制系统的现场元件由新风温湿度变送器、回风温度变送器、送风温湿度变送器、防冻开关、压差开关、风阀执行器、电动调节阀组成。